新裝修公司距離開工已經過期一周時間,第一周是布水電,水電是個技術活,中途也有發生些分歧,幸好最后還是比較滿意的解決,這周六與裝修公司約了水電驗收。
水電這塊不是專業的,LZ驗收也只不過是走個過場,LZ做了些功課,從一些專業的水電朋友處了解到要注意的幾個方面是:
1.
水管與電管之間最好間隔10CM以上,萬一漏水不至于漏電; 2.
強電管與弱電管之間應該分區,因為曕互影響?/font> 3.
電管與電管之間間隔1.5CM以上,方便水泥沙槳灌入,避免地面空鼓; 4.
管與管之間的交叉盡量減少,水管與電管交叉時,最好電管走下,地面挖空,保持水管是平的,水管不能彎曲,水管彎曲時應該用過橋彎。 5.
水電管要牢牢固定在地面或墻面上,轉彎時不小于120度角。 6.
LZ的朋友再三強調,插座要帶單獨的漏電保護開關,不要用一個總的漏電開關,因為照明一般是不暕電?,漏電的都是插座,像燒水壺之類的,萬一漏電就不用備個手電筒全屋去找問題。 鉑谷的裝修團隊都是年輕人,年輕人之間的溝通還是很順暢的,因為LZ有些地方強烈要求整改,有些地方也在讓步,但要求整改的地方都會及時整改,黃工和阿忠監理應該天天都會到現場,很多地方黃工和阿鐘也會給到很好的建議,遇到問題也會打電話與LZ事先確認,LZ的地面與天花有些傾斜,黃工會電話和LZ說明,并幫LZ縮小誤差,因LZ家全屋都是仿古磚,要求要找個貼過仿古磚的泥水工貼磚,裝修公司也給了保證,并主動提出用美縫劑填縫。阿鐘是個比較實在的人,周六地磚送貨老師傅一個人在搬磚時,會主動幫忙。材料和施工質量還是非常有保障的,師傅做事也非常用心,包括水電工小林、木工都是非常年輕的師傅,只要業主把要求說清楚了,手藝很不錯,像電視墻在里面預埋管放電視線,就是小林師傅主動幫LZ提出的建議。 但現場驗收時也發現了幾個需要整改的問題: 1.
水電交叉的地方太多,線管與線管之間的交叉太多,線管疊線管上,且水電混在一起,水管被電管包在中間,這是非常危險的,有些三層重疊。雖然說交叉不可避免,但LZ覺得如果事先有做好水電走線圖,應該能減少交叉,目前到了水電驗收,要重新走線已不可能,只能局部調整,LZ要求調整的地方,裝修公司還是很配合的整改了。但LZ畢竟不是專業的,不能很專業的要求裝修公司如何去配合整改。
2.
預留電位時,裝修公司在衛生間的照明開關與插座安排在一個面板上,有些插座面板確實是帶開關的,但這開關是控制插座通電的,不能單獨使用于燈的開關,畢竟是濕區,有單獨插座開關還是比較安全的,這里L(fēng)Z幸好堅持要求調整了。
3.
雖然LZ之前強烈要求全部線管上墻,但有幾個位置還是使用了黃臘管,且LZ到現場的時候,有部分位置已經用水泥封住了,沒有檢查到,要求整改的時,客廳的墻面換了,但房間的說是梁,槽不能打深。LZ想這么點地方都沒有深究,也許裝修公司認為這是LZ的要求高,有要求才有進步呢,實話說,這黃臘管的質量感覺不咋地呀。
4.
水電管交叉時,有些水管在上,有些水管在下,且地面有挖深,這樣水管在受力時容易彎折,水電布完到地面找平,人是會踩在水電管上的,可能還未固定就已經彎曲了,黃工提出先用水泥填充下方的坑。其實,這種情況下,如果避免不了交叉,電管走下是最好的方法,電管可以稍彎曲。
5.
水電驗收當天應該是要測水壓和驗線路是否通電的,當天并未驗收這塊,項目經理黃工說水壓他們已經測過2次了,電還未通,黃工和阿鐘再三保證電肯定是沒問題的,LZ個人覺得這是不專業的做法,萬一電路不通,難道要讓裝修公司全部拆了重新弄嗎?但要求簽收水電驗收時,LZ還是簽了。其實這樣是不對的,其它媽友一定要要求當場驗收,出了問題后期整改是相當麻煩的。
6. 線管底盒布置好之后沒有做保護,底盒電線上掉了很多水泥,黃工和阿鐘說有神秘武器可以解決,我想如果保護好,是不是會省了搞衛生的時間呢。
說到保護,木地板鋪貼后,地面保護是由木地板鋪貼的師傅做的,還是裝修公司做的,有沒有媽友知道呢?
7. 陽臺上的水管線糟開的太淺,無法用泥水填平,水電工就直接空著了,貼磚后估計會突出一截吧,這個要求整改。
LZ以前認為從天河找過去的裝修公司就會自動按天河的標準去施工,終于發現大多數的情況是需要業主自己先成為個專家,然后再給到裝修公司按怎樣的標準去施工。鉑谷之前就提到想打通當?shù)氐难b修市場,將LZ家做為試點單位,多次向LZ保證施工質量,鉑谷是一家有信仰的裝修公司。其實,現在這個社會上,信仰是個奢侈的東西,希望鉑谷能在自己的信仰下越走越遠。LZ也不介意做為試點單位,做樣版間。試點做的好是雙贏的結局,做不好可能事倍功半了。所以這也要求裝修公司在施工的時候能以高要求高標準來嚴格要求自己,提高專業度,這樣才會越走越遠。 整改前的水電走線圖:
整改后水電驗收的走線圖:
|