買了個二手房, 現在廁所的沉箱是高出地面大概40公分,現在想改成沒有沉箱, 裝墻排的馬桶。 不知道以后如果馬桶塞的話, 墻排的馬桶很難通?

回帖推薦

無為無不為 發表于3樓  查看完整內容

抬高地面做沉箱說明本身結構就沒沉箱或是沉箱尺寸不夠,為了合理的布排污管,才不得不抬高地面以滿足排污管的鋪設需求。能不能做墻排坐廁,要看你原來的排污管位置和走管方式。

無為無不為 發表于4樓  查看完整內容

附個墻排馬桶的示意圖。具體安裝尺寸要看你現場的排污管接口的高低,和你選購的馬桶尺寸。如果排污管接口高于馬桶的接口,就必須改管,把接口改低,保證一定的走水坡度,以后才不容易發出塞堵。

letgo 發表于6樓  查看完整內容

請問如果我選的馬桶排污口中心離地是18的話,那我墻上的排污管接口應該做成離地多高的合適呢?

letgo 發表于8樓  查看完整內容

我的裝修師傅說高一點點都沒關系,不知道是不是這樣。因為我是改管道的,所以高度都可以自己定。

Rank: 10

帖子
98 
經驗值
545  
注冊時間
2013-3-18 
BB生日
2006-05-28
回復 hunter080407 的帖子

是可以的

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

帖子
914 
經驗值
6977  
注冊時間
2013-6-9 
BB生日
2005-11-05
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
181 
經驗值
1482  
注冊時間
2013-3-15 

裝修日記寫手

回復 無為無不為 的帖子

非常感謝無為的解釋,對這些真是小白, 一點都不懂。

Rank: 20Rank: 20

帖子
6701 
經驗值
32325  
注冊時間
2007-4-13 
BB生日
2007-10-16

裝修日記寫手



   
無為無不為 發表于 2013-6-17 22:21
附個墻排馬桶的示意圖。回復 letgo 的帖子

這個我說沒有用,要問你的做水管的師傅,布管的時候略低于馬桶排水接口,保證管道有一點坡度就可以了。具體還是要看現場情況。

Rank: 20Rank: 20

帖子
6701 
經驗值
32325  
注冊時間
2007-4-13 
BB生日
2007-10-16

裝修日記寫手



   
無為無不為 發表于 2013-6-18 13:49
回復 letgo 的帖子

這個我說沒有用,要問你的做水管的師傅,布管的時候略低于馬桶排水接口,保證管道有一 ...


我的裝修師傅說高一點點都沒關系,不知道是不是這樣。因為我是改管道的,所以高度都可以自己定。
‹ 上一主題|下一主題
有沉箱蹲廁的廁所能改成墻排無沉箱的廁所嗎? ...
快速回復

回帖后跳轉到最后一頁

廣東省通信管理局互聯網清理整頓 增值電信業務經營許可證:粵B2-20220217粵ICP備09174648號粵網安備案號:4406043011754公安機關備案號:44010602000095 Copyright 2004-2024 盛成科技 All Right Reserved版權所有    版權保護投訴指引

互聯網藥品信息服務資格證書 電子營業執照 網絡文化經營許可證粵網文[2016]7051-1702號

違法和不良信息/涉未成年人有害信息舉報電話:020-85505893/18122325185 舉報郵箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息舉報專區 中國互聯網不良信息舉報中心
網絡內容從業人員違法違規行為舉報:kf@mama.cn 開發者:廣州盛成媽媽網絡科技股份有限公司 應用版本:11.12.0 應用涉及權限APP隱私協議

回頂部