小鐵課堂-電的施工規范篇
話先說在前面,我不是專業人士,這些知識主要是網絡收集的,老陸選取其中覺得比較重要和有道理的部分加以整理得到,希望對大家有幫助,如有謬誤,老陸完全不負責,是完全哦~
電的施工規范篇
綜述:家庭生活中的各個方面幾乎都涉及強電(照明、電器)和弱電(網絡、電視、電話、音響)。尤其電路一般都要求埋暗線,一旦出了問題,維修很麻煩,所以不論是線材、管材、還是施工規范上都要用比較高的標準。
1、電的施工規范
(1) 線的規格:按國家的規定,照明、開關、插座要用2.5平方的電線,空調要用4.0平方的電線,熱水器要用6.0平方的電線。以低平充高平、以次充好、是裝修工人常用的伎倆,這一點要特別主要。
(2) 分組設置:分組就是說,每個空間的照明都要單獨分組,每個空間的空調還要單獨分組,這樣的話,一個三房兩廳的房子就需要房間3組,客廳1組,餐廳1組,兩個衛生間2組,廚房1組,三個房間的空調要3組,客廳空調1組,總共要12組線,每組都要需要單獨的空開控制。家里不同區域的照明、插座、空調、熱水器等電路都要分開分組布線,一旦哪部分需要斷電檢修時,不影響其他電器的正常使用。
(3) 按色分管:強弱電要分槽布線、用不同顏色的管材以示區別。
(4) 冷彎管穿線:每個彎頭都需要用彎管器作彎頭,雖然費時,但是電線在管內可以自由抽動,為日后維修提供保障。
(5) 定位準確:首先,要根據生活習慣和設計師認真溝通做出水電圖(開關、插座分布)。其次,依照水電圖到現場反復模擬生活場景,找出不合理的地方修改圖紙。最后,現場由工人拉線畫盒。
(6) 開槽平直:定位完成后,電工根據定位和電路走向,開布線槽。線路槽很有講究,要橫平豎直,墻面不允許開橫槽,因為會影響墻的承受力。
(7) 穿管布線:冷彎管可以彎曲而不斷裂,是布線的最好選擇,因為它的轉角是有弧度的,線可以隨時抽動更換,而不用開墻。冷彎管要用彎管工具,弧度應該是線管直徑的10倍,這樣穿線或拆線,才能順利。
(8) 強弱電要分槽分管,且間距要在30-50公分,太近強點會影響弱點信號。遇到實際情況必須太近或者交匯的地方要包上錫紙可以有效減少干擾。
(9) 管內導線總截面面積要小于保護管截面面積的40%。
(10)長距離的線管盡量用整管。
(11)線管如果需要連接,必須用接頭,接頭和管要用膠粘好。
(12)當布線長度超過15米或中間有3個彎曲時,在中間應該加裝一個接線盒,因為拆裝電線時,太長或彎曲多了,線從穿線管過不去。
(13)一般情況下,空調插座安裝應離地2米以上電線線路要和煤氣管道相距40公分以上。
(14)沒有特別要求的前提下,插座安裝應離地30公分高度。
(15)開關、插座要遵循左側零線右側火線的原則。一旦確定了火線、零線、地線的顏色,那么任何時候,顏色都不能用混了。
(16)電線只能并頭連接,絕對不是我們平時隨便一接就OK那么簡單。
(17)接頭處采用按壓接線法,必須要結實牢固,接好的線,要立即用絕緣膠布包好。
2、后期保護:
(1)地面的線管,施工完畢應即刻保護好,防止踩裂、踩憋,影響以后的使用檢修。
(2)朝上的線管要及時用管堵封好,避免雜物掉入。
(3)開關底盒要用泡沫片及時密封遮擋,避免其它工序中損壞。
(4)預留吊頂盒的線頭全部要卷起收好。
(5)最后在做完電路后,一定要讓施工方給你作一份準確的電路布置圖紙,另外要拍照攝像存底,以后要檢修、墻面修整、或打釘子時可以參照,以免損壞管線。
3、貼心提醒
(1)必須提前想好:背景音樂、家庭影院、投影儀、燃氣熱水器、中央空調、空氣能熱水器、速熱熱水器、智能控制面板、這一類都是需要預先規劃或者提前布線的,想做要在圖紙階段就看好商品型號,明確告知設計師來統籌考慮,避免無法補裝帶來遺憾。
(2)必須提前購買的:強電箱電箱需要移位或者更換的,一定自己提前去網上買,便宜不說質量還好。
(3)容易忘記的插座:1.陽臺年節掛燈籠2.陽臺電動晾衣架3.衛生間的智能馬桶/衛洗麗4.衛生間的按摩浴缸5.衛生間浴室柜旁邊的吹風機/剃須刀/電動牙刷
(4)容易忘記的布線:1.衛生間的鏡前燈
(5)容易算錯的地方:1.電視背景墻的插座用量很可能超乎想象2.地插容易悲劇。
(6)容易發生的麻煩:現在小區都有門禁系統、報警系統、遠程抄表、光釬等較復雜的弱電,在交房的初期,這些弱電可能還沒有到位,裝修時要充分考慮,以免以后無法使用。
4、施工的貓膩
(1)做水電前要說好從墻體里面抽出來的舊線是屬于誰的,里面全是銅,一套3房電線可以賣個近千塊,非常驚人。
(2)上管材因為是露在外面,一般不會造假。但可能會用薄管代替厚管,簽訂合同的時候要注明管材的具體型號。
(3)電線穿管的時候一定要有自己人看著,工人欺負你線穿進去以后看不見,所以很喜歡在電線上以次充好,賺取而外的利潤。
(4)有些水電整體報價不貴,但是移動強/弱電箱和一些小項目的費用高極了。
|
|