各位大神,我家在番禺買了二手房,剛裝修完,突然發現主臥次臥的空調插座火線有電,零線沒回路,空調無法運轉。找來電工師傅,師傅先調了電箱和空調的接線,空調是有電了,但是房間其他插座一插電就跳閘。最后電工把師傅放棄原來空調的零線,接了一條1.5平方的線給接上,空調和其他插座都有電了。可是,這樣的話,火線是4平方的,零線是1.5平方的,用起來會燒掉電線或電器嗎?請大家幫忙解答解?。跪謝~~~

回帖推薦

你怎么說我怎 發表于10樓  查看完整內容

多多交流...支持。

maxmay 發表于12樓  查看完整內容

我也不同意你的說法,你的方法可能只適合用定頻的機器,但是現在很多都是變頻,那變頻機一開始的功率是非常大的,其實樓主又真是太粗心,不過安裝的時候又無試機嗎?

zhaoye57481001 發表于16樓  查看完整內容

路過頂

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

帖子
200 
經驗值
5018  
注冊時間
2011-8-8 
BB生日
2008-05-12

1 喬遷新居

……你家水電驗收沒檢查嗎……所謂專線,當然指零線火線都是4方的。學過物理都知道,串聯電路電流值處處相等。10安電流過4方線當然沒問題,過1.5方線的話……
來自[廣州媽媽網Android版]

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

帖子
200 
經驗值
5018  
注冊時間
2011-8-8 
BB生日
2008-05-12

1 喬遷新居

而且這樣看來你的空調是和其他電位共用零線的……這……1.5方……
來自[廣州媽媽網Android版]

Rank: 10

帖子
17 
經驗值
761  
注冊時間
2015-7-28 
回復 alexyangtao 的帖子

因為以前業主的空調位是正常的,我只是移了插座,房間沒有重新做水電,所以,以為沒問題。大意了!

Rank: 10

帖子
17 
經驗值
761  
注冊時間
2015-7-28 
回復 alexyangtao 的帖子

我家主臥只有空調用電量大,房間的空調是單獨一路的。就是不知道能不能負荷得了空調。

回復 一蓑煙雨任生平 的帖子
我現在正1.5匹空調全部用的1.5的線,因為我持有國家安監認證的中級電工證,接受過學習和考核,用了幾年,挺 ...


樓上說法不敢茍同。1.5方線做零線你就這么算空調功率看起來好像夠用的樣子,但實際上電器工作并不是標稱1000w就開機運行一直5安電流的。啟動瞬時電流會是峰值而且超出正常運行值幾倍。既然有電工證這點道理就不必多說了。電路布線的原則是滿足使用安全要求并留有合理裕度。1.5方作為空調供電本身就是只能說“能用”。況且樓主的情況是利用了同屋內別的線路的零線,1.5方線整間房共用。如果這樣還讓人家放心大膽的用,未免有點太不負責任了。
來自[廣州媽媽網Android版]

點評

一蓑煙雨任生平  知道的,電動機啟動瞬間峰值是三倍左右,1.5的線也能承受功率780w空調的瞬時峰值,從實際使用上來說,也幾年了。哈哈哈,當然是能配套更好,但樓主這種情況已經裝好,只是說能達到使用的目的。   發表于 2015-12-28 21:52

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

帖子
50 
經驗值
251  
注冊時間
2015-11-15 
多多交流...支持。

Rank: 10

帖子
17 
經驗值
761  
注冊時間
2015-7-28 


   
回復 一蓑煙雨任生平 的帖子
知道的,電動機啟動瞬間峰值是三倍左右,1.5的線也能承受功率780w空調的瞬時峰值,從實際使用上來說,也幾 ...


高手來了,還能整改嗎?這樣不敢住啊
來自[廣州媽媽iPhone版]

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

帖子
206 
經驗值
5229  
注冊時間
2010-10-18 


   
回復 一蓑煙雨任生平 的帖子
本帖最后由 一蓑煙雨任生平 于 2015-12-28 22:01 編輯

我現在正1.5匹空調全部用的1.5的線,因為我持有?...


我也不同意你的說法,你的方法可能只適合用定頻的機器,但是現在很多都是變頻,那變頻機一開始的功率是非常大的,其實樓主又真是太粗心,不過安裝的時候又無試機嗎?
來自[媽媽網Android版]

Rank: 10

帖子
17 
經驗值
761  
注冊時間
2015-7-28 


   
回復 maxmay 的帖子


我也不同意你的說法,你的方法可能只適合用定頻的機器,但是現在很多都是變頻,那變頻機一開始的功率是非 ...


我的空調是變頻的,哭死!當時裝機插座沒電,沒試!
來自[廣州媽媽iPhone版]

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

帖子
54 
經驗值
300  
注冊時間
2015-12-16 
BB生日
2013-2-12
路過頂

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

帖子
200 
經驗值
5018  
注冊時間
2011-8-8 
BB生日
2008-05-12

1 喬遷新居



   
回復 keling72 的帖子


我的空調是變頻的,哭死!當時裝機插座沒電,沒試!


你家電箱到空調之間有多遠?要不嘗試一下整根零線替換掉。如果拉的動的話。因?yàn)橐话闼姆骄€走單獨的管。中間不經黃臘管的話,也許有可能直接能拉動。
來自[廣州媽媽網Android版]

Rank: 10

帖子
17 
經驗值
761  
注冊時間
2015-7-28 
電箱在門口,空調在最里面!不太可能實現。
來自[廣州媽媽iPhone版]
股市達人

初 二

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
261 
經驗值
1494  
注冊時間
2008-9-1 
BB生日
1996-12-07
回復 keling72 的帖子

如果使用空調功率不大(如1P)問題不大,可以放心使用,畢竟空調送過來的電源線也是1.5的,不信你打開看看。
‹ 上一主題|下一主題
各路大神幫幫忙!新裝修完空調插座沒電,電工師傅改電路后零線比 ...
快速回復

回帖后跳轉到最后一頁

廣東省通信管理局互聯網清理整頓 增值電信業務經營許可證:粵B2-20220217粵ICP備09174648號粵網安備案號:4406043011754公安機關備案號:44010602000095 Copyright 2004-2024 盛成科技 All Right Reserved版權所有    版權保護投訴指引

互聯網藥品信息服務資格證書 電子營業執照 網絡文化經營許可證粵網文[2016]7051-1702號

違法和不良信息/涉未成年人有害信息舉報電話:020-85505893/18122325185 舉報郵箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息舉報專區 中國互聯網不良信息舉報中心
網絡內容從業人員違法違規行為舉報:kf@mama.cn 開發者:廣州盛成媽媽網絡科技股份有限公司 應用版本:11.12.0 應用涉及權限APP隱私協議

回頂部